        • 家园 可能在设计的时候比较下功夫

          在材料材质,在采光方面都有一定提高吧。我在Heerlen小镇看到了他们设计的新型社区,确实做得非常好。

          • 家园 房子往往在外墙用轻型材料贴,

            然后粉刷,如同穿了厚棉袄,材料板远看有点象很厚的发泡板,估计是阻燃的。

            • 家园 就是发泡塑料板

              建筑外墙上打孔后用紧固件把发泡塑料锚固在上面,最后再刷涂料。是目前应用最广泛的一种“节能”建筑技术,盖因为材料便宜而施工方法也简便易行,其实没牵扯什么新材料新技术新工具。而且不管新老建筑都可以在完全不影响原本建筑本体和施工的情况下方便的加上这个保暖层。

              这个东东国内也早有推广和应用,但是我估计房地产商不会特别热心的,所以可能规模不是很大。欧洲的住宅多是私人的,所以倒是常见房主热心的给自己的房子穿上这么个外套。

              • 家园 你要知道欧洲房主每年要花多少钱供暖就明白了

                一个house冬天一个月供暖烧天然气要XXX欧元,所以使用保温材料热情非常高。你看到的那是泡沫塑料,可是在业主眼里那就是白花花的银子啊。还有德国的窗户全都是双层玻璃,也是为了保温。

              • 家园 谢谢,其实

                国内二手房也可以这么整体改造,以前房子设计建造保暖性能比较差,“穿了厚外套”,外观效果不错,冬夏其实也省不少供暖和空调费。

                • 家园 对啊,这个东东用于改造旧房尤其方便易行

                  不过国内住旧房的人往往银子不富裕吧。而且国内的老公寓楼要想改建估计还要全体业主同意啥的,一家一户的问下来不胜其烦啊。不像欧洲这边一家一户的独立式住宅,本家人高兴就好了。

                  另外,城建系统以外的普通人对这项技术也不熟悉。

                  这几大问题加一块儿,最后的结果很显然了

                  • 家园 10几年前,

                    我一个住顶楼的朋友,自己买了一些泡沫塑料板盖在自家的屋顶上面,90多平方吧,花了大概一百多块钱,他测过使用前后的室内温度,降低了若干度(具体数字我忘了),原本夏天的时候室内墙体是热的,盖了泡沫以后墙体变凉了,电费节省了不少。

                    听他说,他们那里是有一家这么做了以后,其他很多的顶楼用户就都跟上了。

                    盖上以后,就用砖头压着泡沫,10几年下来,经历过台风,也没出什么事。

                    现在的泡沫塑料价格比10年前涨了不少,但是整体的外墙贴泡沫的费用应该也没多少钱,老百姓应该是承担的起的,也是支持的,住冬暖夏凉的屋子和省电是很有吸引力的,但是外墙改造需要政府牵头,外墙不可能一家一户的自己随便去搞,而政府是没有这个积极性的,因为这个如果作为政绩的话,显示效果和油水都不喜人。

                    难度和费用都不是问题,双表出户,天然气管道改造,平改坡,等等难度更大、费用更贵的改造都没要老百姓出钱就很快完成了,这点改造应该更不在话下了,关键是官员们没有这个积极性。

                    • 家园 你的朋友真是敢为天下先呢

                      真是个敢想敢干的人。

                      国内我见到所谓“节能”建筑的示范房是2001年左右了,城建系统在90年代应该还没有系统的推广过这项技术。

                      话说回来,这个办法的效果是很不错的,顶楼和西楼的用户在夏天里尤其受益的。如果业主们能够组织起来,对房子进行统一改造的效果会更好些吧。

                  • 家园 这个国内应用的也有

                    不过稍有不慎,北京这个大风就容易一整片的给吹下来,上回北三环还是北四环有个小区就被这样给揭了一大片

                    • 家园 晕,这什么施工质量啊

                      按道理说是不应该的。这个东西是贴在外墙上的,它有风压,但是没有受风面啊。何况里面有锚固,外面还覆有建筑用外墙涂料。保温材料本身也是一块块的塑料板,有“止损”的作用,脱落也应仅限于单块保温材料,不至于大面积脱落才对。

                      这个事情我以为还是施工质量问题,或者是某种原因破损后没有及时修复,结果赶上大风天导致进一步的损坏。

      • 家园 抓个小虫

        Heerlem的拼写似为Heerlen之误,你用“heerlen, nl”在google maps 里面搜索就能看到这个地方在那儿了 :) 离德国亚琛(aachen)特近,再往南一点点就比利时了。

        • 家园 哦,谢谢捉虫儿

          这个地儿的确离亚琛很近,我在路上看到过亚琛的路标

      • 家园 看来荷兰还是暖和

        大冬天的,雪是半化的,和加拿大的BC很像。

        Heat Pump就是热泵。别看他们说得玄玄乎乎,这说到底就是把地下的热水用泵抽上来,然后和自来水热交换,加热的自来水灌入热水汀,供房间取暖。问题在于地下水只有21度,和自来水换热后,最多只有十几度,而房间取暖需要至少二三十度以上,温度更高更好,否则需要尺寸极大的热水汀。加热的自来水的温度和最后的温度之差只有用天然气加热解决,所以地下水最多只是预热而已。如果循环水回到地热换热器的时候温度比21度低不了多少,这个系统的热效率极其糟糕。

        他们这个环保帐吧打井、维护和泵机的能耗算进去了吗?

        这个系统在夏天效率要好很多,10度的地下水把30度以上的房间温度拉下来可以有一点效果,不过问题又来了。热水汀如果是按加热设计的,应该放在靠近地板的高度,热往上走;如果是按空调设计的,应该放在靠近天花板的高度,冷往下走。要是两用的话,放在哪里好呢?

        我们这里也有政府带头开始用这个所谓geotherm的取暖,但是效果不好,推广不开来。

        • 家园 这个方法很笨

          因为供暖本身可以作成循环式的,不需要烧自来水啊。它加热了自来水,可是排出去的“冷水”不能比室温低是不是?还是不如水在系统内循环划算。