主题:【原创】说几句五金工具 -- 大地窝铺
最后可能成本不比进口的便宜。
没有过硬的质量,这里说的过硬不是和别人一样好,而是有比其它产品更好的地方,所有的手段都是无源之水。可有了过硬的质量没有一个正确的经营方式也成不了高端。
我以前公司经常和一个大企业的墨西哥的分公司打交道,粗心得不得了,每次都要我们这边搞的清清楚楚的。
倒不是有意和我们中国这片争业绩,而是眼神不好,公司有规定,各区域抢单的底线是要用同样的出货价格。最夸张的一张BOM下来能报错30%,低于成本的。结果客户把消息告诉我们搞得我们哭笑不得,前两天我们办公室的sales小MM终于受不了了,蹦出来一句“墨西哥人傻啊”
就我所知,DCS系统广泛应用的两个领域,一个是化工,另一个是热工。感觉这两个领域有一个相似的特点,就是量,所以对效率(广义的)抠得非常紧,有一点效益就要挤出来,有什么新的控制理论、方法、设备出来,一般都会在这两个领域先得到应用,相反号称所谓高科技的航空航天领域,在新的控制理论和方法和设备上则显得非常保守。
具体对于DCS系统的应用情况,化工俺不知道,这么多关公在此,不敢拔刀,但是就我所见到的几个电厂而言,看他们就在没完没了的稻谷DCS系统,基本上每个大修(一般是3年左右),都会把DCS折腾一遍,过几年不去,下次再见到时,发现几乎整个DCS系统都变了,虽然大多数情况一般是升级硬件,改改界面等等,但是也会修改控制组态的。这也是中国的发电煤耗这些年在持续降低的原因之一,虽然和欧美的还有差距,但是比原来少多了。
来晚了,但总算赶上热闹的尾巴,在加把火,让燃烧在猛烈些吧
但不产生多少实际的效益,自控挖潜主要来自于控制回路的改进。发电煤耗的下降恐怕不能全归功于自控,工艺参数的优化的因素不能不考虑。
绝对的血汗工厂,俺师兄在那里生生把自己给熬瘦了
Code of Federal Regulations, - Title 21, Food Labeling
建议您告违背food labeling的厂商, 您还可以得到一大笔赔偿呢。
据统计在发电机组的非停(非计划停机)次数中,有大约1/3是由于控制系统的问题所导致的,硬件升级改造可以提高系统的可靠性,减少由于DCS系统本身故障带来的非停,所以有安全是最大的经济性之说。(当然有时候也有不得已的原因,比如厂家升级了,原来的备件买不到了,DCS系统升级的速度太快了!)
而界面升级一方面可以使界面更合理,运转员可以监控更多的参数,另一方面可以使操作更方便,提高操作的速度,减少误操作的机会,而人员误操作则是机组事故,尤其是大事故的一个重要原因。
发电煤耗的降低虽然不能全归于自控,但是毫无疑问自控系统的改进也是其中的一个重要原因的。
1/3非计划停机由DCS引起(估计你把DCS和PLC合为一谈了),这系统严重不达标啊,不是升级的问题,要重新考虑系统设计(平均负荷、尖峰负荷、节点之间的负荷分布等)和维修问题了。我们要是DCS引起3%的非计划停机,就要挨板子了。
界面升级在理论上可以达到你说的这些好处,实际上只有重新设计画面才能实现这些好处。因为DCS升级而重新设计画面的事情实际上很少,除非新技术和老技术已经不相容。第一是人力物力,第二十操作习惯。不是因为有这个可能了,就自然而然会这么做了,嘿嘿,这个事情我是深有体会滴。
大概是你的眼睛出故障了,俺说的是‘控制系统’还包括传感器和执行机构等,而非单单DCS系统。
界面升级,有时候也并不总是要大动干戈的,有时候只是要求在某个画面里面加几个参数,或者把某些参数合在一起而已,而这小小的改进有时候就能很大的方便操作员的操作的(一般情况下,操作员经常看的也就几个画面而已)。
因为DCS升级而重新设计画面的事情我也没碰到过,只是见到过升级DCS系统之后,要求厂家把界面做的和原来一样,这一点上我同意你的观点。
另外在热工控制里面,PLC的应用似乎比化工要少一些,因为火电厂里面的程序控制的要求要少一些。
要是因为这东西导致1/3非计划停机,这就是设计或者维修问题,应该考虑冗余系统。
只是画面里加几个参数,那算不得界面升级。我当你说的是US到GUS那样的升级,或者单画面到视窗环境的升级。
发电厂里汽轮机和锅炉连锁保护不用PLC?有点不可思议。至少振动监测的Bentley Nevada要用吧?
工作的集团内有一家制药研发企业。负责人是国外大牌药厂研发部门回来的。谈起制药行业,看法是目前欧美大牌药品公司的研发部门,普遍出不了成果。反倒是一些小的研发机构有些成果,这些小公司起源通常来自一两个学校,公司内的大牛,在某个很窄的领域有把刷子,搞出个什么研究成果,于是辞职下海,将手中的技术完善到临床前。于是大公司找上门来,说再往后研发投资太大,你也花不起那个钱了,反正俺有钱。不如我把你的公司买下来,大家一起发财。
现在大型集团普遍流行外包,连研发这种核心部门也开始外包。搞得集团总部最后都成了金融投资公司了。
为了防止记忆中的错误,特意上期刊网上查了一下火电厂非停的统计数据,发现由于热控系统引起的非停占总的非停次数的比例大约在10%~30%左右,(其中的区别可能与作者的分类标准有关,主要是执行机构是算作主机还是热控),最邪乎的是某电厂由于热控系统故障导致的非停居然占到了84%以上(虽然可能与新电厂运行不稳定有关,但是从统计的时间看距该电厂投运大概也有2-3年了)。看来这里面商机大大的,晨大如果有兴趣的话,不如转行到热工来玩玩如何?如果能提高热工DCS系统的可靠性,那可是大大功劳一件。
往界面里面加参数只是例子,只是说明有时候不需要大动干戈,小小的改进有时候就能很大的方便操作员的操作。而这些小改进也是需要琢磨稻谷的。另外,不太清楚化工的情况,就我所知,国内电厂大规模推广DCS系统是在上世纪80年代后期开始的,基本上从一开始就是多画面(x-window算视窗环境吗?),没见过单画面的情况(也许就没有经历过这个阶段?)。而画面数也从最初的10几到现在几十,一些老电厂的老DCS系统也经历这个过程,系统的点数从开始的几百到现在的几千甚至上万,不知道这算不算大规模的系统升级。(当然也有一些似乎不产生效益的事,即最初的平面图标,现在都换成的有立体感的了,不知道以后是否会换成3D动画的?嘿嘿)
另外我也没说过火电厂不用PLC,火电厂也有PLC,只是相对于化工而言比较少而已,可能火电厂的保护逻辑比较复杂,PLC对付不过来吧。
一个疑问Bently or Bentley?笔误乎?
非常喜欢你的文章,给猪装上翅膀,配上一幅图,呵呵
明天我去查查我们I/E导致计划外停车的比例,估计绝对不上5%。传感器和执行机构在关键系统上要用冗余,还有固定的检修(洋人叫PM,preventitive maintenance,就是不等到坏了,而是可靠性寿命到了就换)。系统设计有SIL决定,看需要用到哪一个可靠性等级的东西。国内热点要是I/E是这个可靠性水平,那潜力太大了。不过我不是搞I/E的,这个商机我拿不了啊。
80年代后期那是跳过了单画面的时代了。X-windows也算视窗,那是Unix的吧?现在还用这个?是什么系统,ABB?画面数不知道你是按什么算的,用我熟悉的工厂举例,有13个显示工作站,其中4个是工程开发和维护用的,所有工作站都是双屏。但要说显示文件,那就有500多个。
上万个点算不少了,不过我们已经上十万了,可能化工厂和热电厂不一样。
PLC的好处是采样速率快,动辄几十毫秒甚至更快,DCS一般是秒级的。要说复杂逻辑,那是PLC比DCS强多了,PLC天生就是干逻辑保护的。请见晨枫:【原创】漫谈工业过程控制系统