主题:【求助】问个家庭用电的问题 -- 索伦
我在北京,去年12月搬入的房子,到现在一直有个恼人的问题:平均每天耗电42度!
同样的家舍、电器,以前很稳定,平均11、12度的。供电局查了电表说没问题,室内一路一路的闭合空开,也没发现问题。
哪位有这方面的经验,指点一下,有哪些可能?又该如何查呢?
多谢啦!
或者冰箱需要除霜了;
洗衣机设置是不是在热水洗涤了;
类似的问题检查一下
12月入住的话,算是冬天了,取暖用的是电吗?不是的每天42度是有点多了。
建议你拉闸一天,看看电表走字情况。如果还走,让电老爷们赶紧查。
很好查
但人家不一定给你查
1.你这个楼道的总电量是多少
2.每个住家的电量是多少
3.你家多出来多少
4.少的是不是你家多的
建筑面积170左右,是集中供暖,所以用电量是太多了!供电局来过了,说测试电表是好的(我很怀疑)。
如果是,装修过程中进行了线路改造?改了哪些?
感觉象偷电,漏电?
不过如果以前是一天12度,现在是42度,差不多1小时多1度多的电,可能偷电的可能性更大。
冰箱一直运转可以摸摸冰箱侧面的温度;
如果夏天或者冬天一直开空调,有可能会。一天42度。一个月600多元钱。
看看有没有很异常的接线,现在的偷电可以靠一个空气小开关控制。白天拉开,供电局不一定查得出来。
查电表是否被人铅封动过?过快过慢基本不用考虑。
之前俺家邻居就是这么发现问题的
拉了闸字照样跳
后来供电局来人了
发现被人接了一根线到楼外头
你这个十有八九问题不在电表上,供电局也只管表和表前线路,表后他们是不管的。
但是你可以自己大概测一下电表的准确度:
机械表(面)上注有每千瓦时(每度电)多少转,表面上有个扁口可看到一个圆盘的边,边缘的某一处涂了点漆,看见这漆走过一次就是一转。
电子表面上有一个发光二极管,并注有XXXXlmp/Kwh,表示每度电发光二极管闪多少次,这与机械表转多少圈概念是一样的。
看到这一点,就可以用一只表(能显示秒的计时表,只能显示分的精度太差或耗时太长)和一个较大功率的用电器来检测电表。你如果物理没还给老师,看到这里就应该知道怎么做了,否则就吱一声,俺给你详解。
电表误差在百分之三到五之内是基本合格的,好象是这样。
电表正常,你就把家里各分路闸一路路拉掉,看是不是有某一分路耗电极多,有的家用电器会时通时断,这个要注意。
如果家里的各路都正常,就要考虑是不是有人在帮你用电了。
如果你已装修过,别人不大可能从你家里接电,就要细查从电表到进家处的这段电线,比较难查的是帮你用电的人不一定随时在工作,有时会处于休息状态。如果发现电表灯疯狂闪烁(电子表),赶紧把家里的闸全拉掉,如果这时灯还在不停地闪可以确认有义务电在工作。
你的电表在家里还是在楼道里?如果在楼道里是在自家门口还是统一在一楼?是一户一个表箱还是大家的电表都在一个表箱里?另外,你自己会不会接个灯泡什么的?