主题:【求助】问个家庭用电的问题 -- 索伦
共:💬19 🌺11
一老人搬家后用电量大增,以前一个月用一百多度电,增加到四到五百度。找供电局来验电表正常,他们为试试是什么问题,把家里除了照明以外的电器全部拔掉插头,一个月后还是四五百度电。
实在没办法他们就找到媒体,电视台出面找了位供电局的电工,打开电表箱检查,这电表箱是供电局装的,非供电局的人是不能动的。
先拉掉电表的线,他们家电断掉了,说明电表没接错。仔细查后查出电表出线端多拉了一对线,我见到此线以为是有人偷电,结果节目放下去这线接到了供电局的一个装置上,这个装置是远程抄表用的。
原来是供电局“偷”了他们家的电。
供电局最后承认是装抄表装置时电源线接错了,本来应该接到电表的进线端。承诺退多收的电费并给一定的补偿。
不过我有点怀疑,这个抄表器能耗这么多电?
复 谢谢各位回复
复 谢谢各位回复
换新表前是每月三四百。我曾为此事问过一供电局的领导,她是我的一个师母,她说现在新的电表比原来的精确,应该不会错的。但是每月要多出二百左右实在也说不过去啊!
北京在电表侧有总开关,没事儿多看看自家电表,一旦看见电表在狂走立即断闸,假如这电表还狂走,找供电局把,是电表后的问题。
以上测试通过,就在电表狂走时,断家里正在工作的电器,一个个的操作,这个2个人配合比较方便哦,假如还是狂走,就一路路断自家的分路开关。170平米的大房子,一般来说分路开关划分为照明、墙插、厨房墙插、卫生间墙插、客厅空调、卧室空调等,一路路断把。都断了后,这电表要还是狂走,那就是有人帮你用电。这个你就要找物业了,一般供电局不管。很难找。
我们小区就有这么一个,是建筑商盖房子的时候留下的错误,现象是张三家与李四家客厅墙挨墙,李四家客厅墙一侧的墙插一律用张三家的电。