根据老兄的描述,个人猜测有几个方面的关系,但哪一个都和PID无关。确实,工厂里经常有“自控专家”,要“指导”我们,“哎,那是不是该调试PID了?”过程没有变,阀门没有变,PID是不需要变的,要是控制性能变了,那应该找原因,为什么变了?得了脑膜炎还光是灌阿司匹林,那是要出人命的。说远了,言归正传。
通常阀门在0-5%之间都有点死区,不过这不是你的问题,41%的死区太大了。
阀门到41%才打开,有两个可能:一是阀门定位器(valve positioner)没有设置好,或者有机械卡位(mechanical stop),这让仪表工查一查。阀门定位器本身就是一个PID,有的还带有booster,产生相当于DCS的gap gain的效果。如果booster设置过强,会产生强烈振荡,具体表现就是:在过程平稳的时候,阀门好好的;但过程受到大幅度扰动,DCS指令大幅度增减控制量(OP),这对阀门定位器来说,就是SP大幅度变化,偏差随之加大,进入大增益区。如果大增益太大,就要摔尾巴。一般来说,大小增益之间控制在5左右比较好,小于2没有意思,大于10通常容易出问题。
第二个问题可能是hydraulics,也就是管道的流动特性。我不是指黏度、压力什么的,工艺的人应该把这些已经理清楚了。我是指从同一个压力源出来的气流,如果一个比另一个的流量大很多,强势气流容易把弱势气流“抢”过来,弱势气流那里就会出现阀门动作但流量或者压力没有反应的问题。这个情况在有主流量和旁通流量的情况时很多。旁通阀开度很大的时候,流动情况可能逆转,强势流量一下子集中到旁通管路上,这时旁通阀就表现得像饱和了一样。如果这是你们用压缩空气(流量不足、压力不足)特有的问题,那开工后会自然解决。如果这是工艺管路设计问题,那就麻烦得多。如果可能的话,用两个不同的气源试试看,一个模仿氯气,一个模仿氢气,至少能把偶合造成的hydraulics问题去掉。
如果这些都不是原因,阀门就是这个德性,那就要从DCS动脑筋。我不太清楚横河的系统,在Honeywell里,输入、控制和输出是三个模块,在输出模块里,可以设置Output Characterization,相当于为阀门设置分段线性化,常用于分程控制(split range control),比如0-30%把小阀从0-100%打开,30-100%再把大阀从0-100%打开。用这个功能,你可以把PID输出的0%直接map到41%的阀位,100%对应于100%的阀位。如果你对阀门特性有更多的数据,还可以多设几个中间点,对阀门特性线性化。
不知道这隔靴挠痒是不是挠到了地方,如果有更多的信息,相信润树老同学还有各位大拿会有更多的好主意的。
附近的社区怎么样?小弟在考虑挪个窝.
即目前测试条件(物流介质和流量)与阀门设计工况差别太大,否则41%的死区实在是不可思议的事情。如果这就是正常工况,那么你提出的办法应该是可以解决问题的。
应该不错吧?
最多是PV不准,再不济PID略为调试就可以解决的。我们这样的情况很多,工厂停车大修的时候,要用氮气purge原来是液体的管路,大多数时候,除了不要相信流量数值,PID都不需要重新调试。液体和氮气之间的差别比氮气和氢气之间要大多了。