西西河

主题:【求助】碰到一个线性不太好的阀门该怎么调 -- zlca

共:💬34 🌺10
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 3
下页 末页
家园 可能我理解的死区有误

以为阀门实际动了,但没有从流量上反应出来(因流量太小),因此被误认为是阀门死区。

又看了一下楼主的跟贴,显然我的理解非他所述。那么,实践中,是如何观察到实际阀门开度的呢?

家园 看阀门的实际位置有两个办法

一是让一个人实际站在阀的旁边看,阀杆上有刻度的;二比较麻烦,需要从阀门定位器里拉信号出来,smart valve可能好弄一点。实在不行,可以装一个阀位变送器,这只有在特别重要的阀门上才用,我们有一个。那个阀门定位器booster过度的问题就是通过阀位变送器最后发现的。

楼主的阀门死区估计就是看DCS输出,到40%了流量或者压力还没有动静,到41%开始动了。这不一定是实际阀位,但在阀门定位器的情况不清楚之前,这是最接近的了。

楼主的问题也可能是特别大的滞后,误以为是死区了。但那不大像,这样的“死区”的大小是不固定的。

家园 他说的死区大小还真是不固定的

在氢气室压力8.5kpa时从原来说的41%变成了35%,可能是随该压力而变化的,压力越小,阀门压差越小而“死区”就越大。也有可能是两种现象综合的结果,否则41%实在是太大了。

看阀杆位置我是想到的,但不知道有阀位变送器这个东西,谢谢。

家园 说得不错

哪有这样做验证试验的。

全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 3
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河