主题:【原创】也谈实验室着火---千万别相信自己人 -- 黄河故人
这个故事是马甲个人亲身经历,是看到水风:化学系一出事可是出大的提的金属钠爆炸才想起来的,我那次和他差不多,但是比较幸运。
当时还是学生,帮一个女生处理金属钠回流四氢呋喃剩下的黏糊糊的瓶子底。回流过四氢呋喃你的都知道,回流一段时间之后,底下的就是黄色的黏糊糊有点像DB的东西,加入新的金属钠也不行,必须的清理出来。但是还有一个问题,有人比较懒,不愿意清理,不断加钠,于是里面就积累了大量的钠,外面已经糊满了,里面可还没反应呢。
那天看到下面黏糊糊的东西差不多150-200ml了,女生怕了,找到马甲帮忙。马甲也吓了一跳,在心里大声咒骂前面的几个懒蛋,然后让MM帮马甲拿酒精洗瓶,我拿了烧瓶就去通风橱了,没有像以前一样在走廊里销毁,事实证明了马甲这一次是如此的幸运。
MM拿了酒精,马甲想把黏糊糊的东西倒出来,但是太难倒了,因为钠太多,于是打算在烧瓶里直接销毁。马甲挤了几滴酒精到烧瓶里,感觉不太对,反应好像比较剧烈,心说这MM大概把工业酒精拿来了,够马虎的,反正工业酒精也经常用,有时候嫌纯酒精太慢,还特意用工业酒精。于是有多挤了几毫升进去,顺手把通风处的玻璃门拉了下来。只听得一声闷响,火苗子窜起来一尺多高,黄色的DB状物质满通风橱都是,瓶子已经裂了。因为通风橱的门拉下来了,所以站在通风橱外面马甲毫发无伤,但通风橱里面就惨不忍睹了。好在当时选择在通风橱里处理的原因就是因为这个通风橱是空的,没有任何药品和瓶子在里面;东西都喷出来了,喷得很散,一喷1211,马上灭了,所以也没着成大火。
事后原因分析:是实验室的某人把水倒到了原来放酒精的的洗瓶里,最后也没找到责任人是谁。
本人比较幸运的地方:1,在通风橱里,所以没被喷到身上或炸到身上;2,瓶子够结实,虽然裂了,但是没炸开,所以压力下烧瓶里的东西都喷出来了,没形成爆炸;3,我顺手把通风橱的玻璃门拉下来了,保证了自己没被毁容;4,通风橱里没有任何东西,因此没产生二次火情;5,本人手脚够快,第一时间别人还在发傻的时候,本人已经冲到窗台上,把灭火器拿到手了。(从那以后我们实验室的灭火器都放在窗台上,在通风橱里做实验伸手可及)
除了这些以外,再说几件绝对不能相信自己人的典故,全部事实,细节有变动,免得大家猜到原来是谁干的。
1。某人作有机合成的,全部反应大概16步。做到第十四步的时候,来实验室实习的本科生把他装产品的瓶子给当脏瓶子泡碱缸里了。当时他做了大概快一年了。(还好他同时在作几个实验)
2。某人在做沉降分层。为了减少扰动,他连搅拌完的搅拌棒都没拿出来,放了一周,眼看分层差不多了,来了一个美女,顺手帮他把搅拌开了。吐血。
3。某人作计算的,这个有历史了。那时候的计算机很贵,待遇也很好,房间里都有空调的。随着课题组的发展,实验室添了好多空调和计算机,因为老师钱不是很多,所以就没有买UPS,实验室也没扩容。某个夏天,实验室某几人觉得太热,出于保护机器和自己,开了空调,好死不死三台(还是两台)一块开的,于是跳闸,此人辛辛苦苦算了两个多月的心血毁于一旦。这还没完,过了几个月,已经不用开空调了,实验室突然断电,此老兄跑到实验楼门口怒吼苍天,这次的数据又没了。老师立马买UPS,这哥最后延期半年毕业。
4。某学生在仪器室修插座,突然短路,屋子里跳闸了。正好他站在电闸边上,好死不死他还把电表箱子的门打开了。一断电,他手倒快,顺手就给推上去了,估计不会超过两秒。于是实验室某仪器价值3万多一块板子给烧了,全修好下来化了4万以上。
5。实验室搬家。有一瓶价值5万左右的产品,不知哪位大侠和废液放到一起了,新来的小MM不知道,往里面倒了点废液。作东西那位捶胸顿足。
6。某男,估计是动手能力强,在实验室修东西来着。实验服口袋里放了把钳子就去做核磁了。只知道大家一个多月不能做核磁,当时核磁老师什么也没多说,“你去请老板,我去找大头”
7。某人,觉得销毁金属钠要用酒精,最后生成醇钠。要不干脆金属钠倒到碱缸(酒精-氢氧化钠或氢氧化钾)里算了。于是他就这么做了。他没事,一看不好就跳开了,在碱缸旁边做实验的兄弟休息了半年才回来,那时候是夏天,大家都穿短裤。倒金属钠的是一博士后,被烧伤的兄弟再也没有在公共浴室洗过澡。
8。烘箱的温度指示不好使,大家就在上面插了一根温度剂凑合。突然有一天发现温度计已经打破很久了。全实验室大概有5-7个人,上一次看到完整是半年前。
本帖一共被 3 帖 引用 (帖内工具实现)
博士论文快定稿的时候硬盘坏了,哥们竟然没有备份,软的硬的都没有!
结果哥们把天津的鞍山西道和北京的中关村跑遍了,竟然没人能修。
最后只好延期半年毕业。
北京作数据恢复的多年前就很厉害了,也不一定就在中关村。再说一般的硬盘怀电路板的可能性更高,这种情况很可能丢不了多少数据
我觉得和推没推上闸没关系,短路够造成烧板子了吧?
好像是盘面的物理损伤。反正比较罕见。
但是断电之后立刻来电,那个仪器好像特别怕这个,据说是太老了,电路设计有缺陷
短路的地方和仪器应该是并联吧,因为修的是另外仪器的插座
那个博后根本就是个白痴啊,他的博士是在哪里拿的,安阳地区师专(开玩笑,那个学校估计没有博士点)
危机四伏简直是,花!
鲜花已经成功送出。
此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】
实在是恐怖啊。
鲜花已经成功送出。
此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】
TJ**DX的
是哪个类型的?要是在UHV上用的话,还是有点说道的
就是实验室里天天用的。
这大哥居然不会接缓冲瓶。倒吸了以后,别人帮他接上,才说居然还要加这么一个东东。
话说回来,这大哥可以把报告做得光辉灿烂,和印度阿三的求职申请绝对有一拼。