主题:【原创】漫谈工业过程控制系统 -- 晨枫
最近看到了国内厂子的设计,竟然在爆炸危险区放了一台电机和一台柴油机。我问设计师:“你这么精心设计危险区又何苦呢?旁边就有那么大一个火花。”他说:“我们只管控制系统设计,那两台机器是国内的人放进去的,我也没办法。而且理论上说,天然气管几米以外就是安全的,那两台机器不算在危险区里面。”我顿时无语。
传令兵保用10年没问题,电话和网络也老出问题……
工程师做到这个份上,赶紧退休算了。
我所指的屏蔽信号,可能说法不太符合国内的说法,英文里是叫shielding,和你说的防治电线在危险区域产生火花是一个意思。
是field bus的两种不同的规范,好比高清的HD DVD和Blu Ray一样,能干一样的活,但两家人家出来的,具体差别我也不太清楚。
核物理出身,原来在实验室里自己玩控制
现在干工程,受命出掌控制,用的是分布式控制
借鉴了不少工业控制的概念和设备
现在一般都把PLC、DSP当硬件对待,但在某些场合,我们还是绕过PLC、DSP直接用机械开关、气缸,为的就是可靠性高,气缸的设置也按照失效保护模式设定
FSC的可靠性足够控制工业核反应堆的燃料棒,更高的可靠性对于绝大多数情况来说引进没有必要了。
请教一个技术问题,现在大量的工业模块可以使用TCP/IP协议,使用JAVA SCRIPT/WEB访问,或者二次开发的程序访问这些模块都没有问题,但整个控制系统使用EPICS系统,需要对TCP/IP协议包装(或者说要开发EPICS的驱动?),这个包装技术(或者说开发驱动)复杂么?
需要热电偶/热电阻测温模块,要求每路带独立温度报警输出。
1月份先联系了研华工控Advantech,东西是好,而且价格公道,但2月末才送个样品来测试软件,软件出了问题,电话从上海打到北京,依然没有解决,要求现场服务,推三阻四~~~~~~到现在还玩不起来。
摩莎Moxa还晚点才联系的,就是东西贵,可样机系统本月初就运行了。
现在要正式采购,希望能有两家,1来摩莎的太贵,2来产品功能有不足的地方,3来不能吊死一家,大家有什么别的公司推荐?
高可靠的PLC,若没有高可靠的电源.......
气动的系统或许可靠性还不够.液动的绝对有极端成功的典范.某作为外行也知道一个实例:都江堰
你要的是热偶和热阻还是软件? 单独软件?
我在国外做过I&C的 specification, 不过好像你要的是国内的产品.
看看你干吗呢,行了,煮饺子去了。
FSC(特别加强的PLC)的全系统可靠性要求是1万年内只能有一次故障,够可靠了。
订大牛的好文,花之。
东海上大学时学的是化工过程控制,毕业实习在青岛碱厂学习过一段时候他们上的DCS3000。不过工作后就和PLC打上交道了,从此远离DCS(无奈,客户规模都不大)。
一转眼离开自控这个行业都快10年了,读了晨大的文章,禁不住怀念当年的人与事。