Barrier应该翻译成安全栅
Modicon已经被一家叫做施耐德Schneider的公司收购了,现在叫做Premium。
这个说法有点狭隘。修改PLC是很正常的事情,尤其是对于一些动作复杂的机器/生产线来说,经常要根据工艺要求/工艺变化而修改PLC逻辑。中型以上的PLC基本都支持在线修改。
当今的PLC在HMI上面一点都不亚于DCS。PLC也不是“发射后不管”,很多操作都是通过HMI输入到PLC当中的。
我认为SCADA跟DCS、PLC不是并列的关系。SCADA相当于DCS和PLC的HMI。
混叠
“这个说法有点狭隘。修改PLC是很正常的事情,尤其是对于一些动作复杂的机器/生产线来说,经常要根据工艺要求/工艺变化而修改PLC逻辑。中型以上的PLC基本都支持在线修改。”
你说得对,正规军的PLC支持在线修改。由于PLC在化工厂里通常担任连锁保护,修改的paper work要复杂好多,但不是修改过程的本身。不过如果PLC“升级”到FSC,这就不一样了,要把系统停下来,整个组态上载,才能修改。
“当今的PLC在HMI上面一点都不亚于DCS。PLC也不是“发射后不管”,很多操作都是通过HMI输入到PLC当中的。”
看来我落后于时代了。
“我认为SCADA跟DCS、PLC不是并列的关系。SCADA相当于DCS和PLC的HMI。”
SCADA最多只能算简单PLC或者有远程通信能力的现场控制器的HMI,SCADA作为DCS的HMI似乎豪华得有点离谱了,至少我没有见过。不过要是把所有有通信和控制能力的计算机控制器都算作DCS,那就是另一回事了。
如果大师可以参观一下汽车行业,就知道PLC不光是安全连锁这么简单。
SCADA作为HMI,一点都不奢侈。西门子的WinCC,通用的iFix,都是作为PLC或DCS的HMI用的。至少我天天见,哈哈:)
结论:晨枫大师是化工行业的DCS大牛!
不过老实承认,对于化工以外的控制系统我确实不熟。