西西河

主题:【原创】中国应尽快制定实施中小学校舍安全标准。 -- tubie

共:💬59 🌺33
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 4
下页 末页
    • 家园 转一个扫盲贴吧——为什么教学楼易坍塌

      为这么这样关注教学楼,涉及人口多,看到有很多人误认为学校坍塌就是豆腐渣工程      

      大家不要走入这样的误区啊      

      虽然中国豆腐渣工程不少        

      但是也不能一竿子把所有坍塌的楼房都当豆腐渣   

      如果该教学楼是20年前修建的,采用砖混结构的可能性很大,如果旧年修的砖混结构,抗震性很差,差是由于结构体系决定的,不关豆腐渣不豆腐渣,如果是新修的教学楼,支持严查

      如果是框架结构,但是如果是在相应抗震等级规范实施之前修建的,可能抗震等级比较低,一般少震地区的建筑抗震等级是6级,而这已经是提高后的规范了,之前,少震地区的抗震等级更低,受不了这样震级的地震不等于是豆腐渣        

      学校教学楼跨度大,空间大,结构体系本来就比住宅薄弱很多,不能这样直接对比的

              

      如果真是豆腐渣,抓到责任方,该坐牢的坐牢,该枪毙的枪毙,活该~!    

      对于有人说在日本,学校反而是最安全的建筑设施

      如果,在节点多处理,如果采用钢结构,是可以做到的

      但是,日本的抗震等级是多少,四川是多少,日本的遇震频率是多少,四川是多少

      如果拿日本十年一遇的频率来要求四川的百年一遇,这是很不明智的对比,况且,神户7级地震日本也承受不住,而这次四川,不止7级 

         不是开脱什么,也没必要为什么开脱,而是希望大家能理智一点看待这样的事故,把更多精力投入到帮助赈灾,而不是怨恨上

      政府大楼的平面一般是内走廊(意味着至少纵向会有三跨柱距),办公室的面积、开间也比教室小,层高比教室低,就算有会议室等大开间房间也一般放在平面走廊的端部末尾,和全部由大开间、大跨度的教室组成的教学楼不同  

        建筑像一个用铁箍箍住木板而组成的木桶

        房间越小(最好是小而密)、跨度越小、层高越矮就意味着这个建筑被箍得越紧密,也越抗震

        教室跨度大是它的使用功能规定的,如果不考虑日照的话,内走廊(即走廊两边各有一排教室)的平面布局起码可以使它的防震能力上升30%,但是事实上是不可能的,教室的日照通风均有规定,单薄的单面走廊往往是最脆弱的地方

      日本那个地震的多发区,学校是最安全的  

        这是因为日本的学校多用钢结构建筑

        这就跟抗震最有效的的结构是我们原来的木结构一样,钢和木都是属于延展性良好的材料,有弹性、变形大,意味着地震能量和地震变形可以被建筑充分吸收(和弹簧一样的道理)这属于弹性防震

        

        中国现在还没有这个财力多建钢结构的建筑,只能建钢筋混凝土的建筑,钢筋混凝土的变形是很小的,只能增大刚性来防震,就是尽量产少刚性变形,希望建筑箍在一起铁桶一块而不能被地震波拉散而产生脆性破坏(和弹性变形相比脆性破坏是突然的,破坏力巨大的)

        弹性防震和刚性防震的思维是完全相反的

        只能说学校确实是用钢结构来建安全些,但中国没钱

      外链出处

      • 家园 p呢,日本学校也不安全,56%以上都有问题,现在新闻里每天讲。
      • 家园 对比一下最牛的希望小学,这些文章就相当的苍白无力。
        • 家园 泼个冷水,那倒不一定是他造的牢

          比如这次被震垮的某中学,教学楼除了楼梯外的主要建筑全部垮塌。但是与该楼呈T字型排列的实验楼却毫发无损。

          联合国建筑评估专家的评估结果是,地震横波恰好从教学楼的侧面袭来,而冲上了实验楼的正面。

          ——教室的形状应该还记得吧?从正后方看,那么大的跨度只有一面两根柱子的支撑。地震波从教室正后方冲击过来,顶层的支撑柱首先撑不住了,前后两面墙很快倒掉。然后垮塌的墙体和屋顶压塌了顶楼地板,再一层层往下压——这就是3D模拟的受灾情况。而同样在一个楼体内的楼梯部分却因为支撑多,在教室全部垮塌之后仍然稳稳不倒。

          至于正面受冲击的实验楼,因为教室一溜排开侧面支撑柱较多,所以安然抗过了地震。

    • 家园 泪流不止,自己女儿也这么大啊!

      点看全图

      外链图片需谨慎,可能会被源头改

    • 家园 据我所知,至少加拿大没有校舍防震要求

      这次四川地震时有记录以来最强烈的内陆地震。要防震到这个级别是没有可能的。也是不现实的。

      但是我希望提高学校的快速反应和疏散教育,要孩子从小学会逃生和观察逃生路线。对于这样的地震,房子在几分钟内就倒塌了。好的逃生训练可以多挽救一小部分师生。对于在二层以上的就来不及了。

    • 家园 中国没这么多地呀

      盖高楼是没办法的事情。

      中国是有建筑的防震标准的,不过在很多地方执行很是问题。执行的好,估计就能少牺牲很多生命。

      另外中小学平时的防震知识宣传可能也有改进的地方。震时如何应对,是需要培训的,这方面,估计有很大问题。

      希望相关部门能吸取教训吧。现在国家有钱了,学费绝大部分地方都免了,现在应该有能力给孩子一个安全的校舍了。

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 4
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河