- 发帖可能变空内容,邪门暂不知所以然
- 『稷下学宫』新认证方式,24年网站打算和努力目标
主题:【求助】【求助】向懂硬件的朋友求助! -- wlr
一台服务器,电源是那种抽屉式的。最近出现一个问题:工作一段时间后,电源里面会噼啪作响,声音非常象打火。
我在黑暗环境里看过,没发现有弧光。
关机抽出电源,打开清理灰尘后仔细观察开关电路及高压部分,没有任何痕迹。变压器,电感,电容,开关管一切正常,没有焦痕,也看不出有管脚脱焊或明显的接触不良。导线也没有明显的外皮开裂。
按时间轴描述,故障是这样的:开机后的十分钟,一切正常,没有声音;十分钟后,电源盒里开始断断续续传出噼啪声;大概十五到二十五分钟后,噼啪声的频率开始稳定下来,大概每秒钟两次,然后隔三秒又是两次;再过大概半个小时,频率突然变高,大概每秒三四次,而且持续不断;用操作系统关机后,频率立刻变低,恢复断断续续的状态,频率很稳定;断开电源后,声音持续一两秒或立刻消失。
声音持续期间,服务器工作正常,一切操作都能顺利完成,但是在同一插座上的一盏台灯出现不规则的闪烁现象(led灯泡)。
我的问题:1.这现象到底该如何检查处理?电源是抽屉式的,拉出来就无法工作。
2.目前虽然有声音,但机器没有任何问题,可以正常使用。如果不处理,是否会因此造成电源损坏。
我的知识背景介绍:学编程的,模电只学了低频部分的皮毛。其他硬件知识都是自学,不成体系,但开关电源的基本原理还是能理解。
哪位能指导一下,不胜感激。
谢谢!
换一个不是挺方便的吗?
硬件我也不熟,要是我猜的话,会不会是使用环境太潮湿,导致什么地方漏电?
只能去淘个旧的。
谢谢您的回复。
可以电吹风对着桥堆一开机就吹,如果出现得更早即可确认。换了它用不了几块钱。
声音还有,但奇怪的是始终未出现连续的噼啪声,只是有规律的断断续续。
在网上查了一下桥堆软击穿,非常怀疑就是您说的这种情况。
又查了一下这种服务器的电源的价格,200到500不等。
想想无所谓了,先用着。如果彻底坏了,心情好的话,买个堆换上(到时还得请您帮忙,咨询一下可能出现的型号问题)。如果懒得动手,就去网上重新买个电源。
非常感谢您的指导。
谢谢!
Dell Poweedge 2950
没拍照片。
谢谢!
Dell Poweedge 2950
没拍照片。
谢谢!
也便宜
者换坏了,就再买一个。
谢谢!
我没找到电吹风,但我把机器从空调房间搬到没有空调的走廊里。和您说的一样,故障现象大大提前了。
我想先换个桥堆试试。看过了,电源里是扁平桥堆,此电源的功率是750瓦,我准备买个电流4A以上的。还有个问题:微波炉用的桥堆可以吗?有没有其他参数限制。
谢谢指教!