      • 家园 一个无功,各自表述

        大家可以看到,南京用电前辈、肥羊、圣V和驴兄,还有秦关都发表了对无功功率的看法。很多相似之处,但又各有不同。非常有意义的讨论。在此一一花过。

        但结论都差不多,无功之无,非无用之无。无功功率还会出现在后面的漫谈中,有可能的话题包括无功优化、无功规划、无功电压控制、电压稳定、无功市场等等。具体的内容,得看我能从自己大脑里榨出多少东西来。

      • 家园 发挥一下,Reactive Power,不干事的功

        无功是建立磁场的功,发电机、电动机的定子和转子是靠磁场联系起来的。异步电动机定子产生旋转磁场,在转子上感应出电流,感应电流产生的磁场和定子磁场相吸引,转子就转起来了。但无功只能建立起磁场,要带动负荷就必须要有有功,无功为有功由电能转化为机械能创造了条件。好比无功造了一辆车(或者是驴),有功就是汽油。

      • 家园 你这个“无功功率”的解释太深奥了。

          俺的简易认识:

          纯电容、电感只能充放电,不消耗功率。

          无功电流就是负载中纯电容、电感的充放电电流。(说它是功率只是为了计算方便)

          这充放电电流不被消耗,只在供电线路中来回流动。供电线路是有电阻的,这充放电电流会有一部分消耗在供电线路的电阻上,这就造成了额外的电压降,降低了负载端的电压。供电线路的最大承流能力是有限的,有了无功电流也就降低了有功电流的承流能力。无功电流也要从发电机输出(输入),也就降低了发电机输出有功电流的能力。

          电网负载中以电感为主(电动机、变压器),主要是由电感充放电产生的无功电流。在电感负载端并接适当的电容,因为电感与电容的充放电电流刚好相反,这就使无功电流只在电感与临近的电容间流动,不流到电网上去,这就是电容补偿,提高了电网的功率因素。

          这是说给初中文化水平以下的人听的。

        • 家园 线路分布电容在此处不应被忘记

          普天之下,莫非

          线路尤其是电缆,有着大小不一的相地、相间耦合电容,正是这些沿着每一寸导体分布的电容,手把手地传输着无功功率。

        • 家园 这个解释好

          浅显、明白。看来还是初中一下水平比较适合科普。

        • 家园 此乃正解

          楼主的解释太过理论化,公式复杂不易于阐述其物理本质。楼上的解释很浅显。在传统的电力系统中,无功确实就是在电容与电感之间传递的,而不实际用来做功的功率。但在现代电力系统中,越来越多的可控硅,晶闸管,IGBT的应用,电流电压不再是连续的了,这时无功的解释可能又要改一下了。

        • 家园 一直搞不清这个无功,只记得单位是千乏。。。

          这节子看过之后总算有个大略了解

          再看您这个,我怎么就全懂了呢。。。诶,咱初中没毕业呢

      • 家园 我来说说

        说起无功,我就想起当年上系统分析课时老师突然问了句:“无功就是无用的功?有功就是有用的功?”然后坏坏一笑。

        对于无功和有功个人认为可以这样理解:电力系统的目的是输送有功,无功是有功输送的载具。无功构建磁场,然后电生磁、磁生电。。。。。。但是线路的容量(视在功率)是有限的,就像一条路,宽度固定,机动车道多了,非机动车到就少。所以在系统里尽量要无功就地补偿,把通道让给有功

        • 家园 载具?那直流怎么算?
          • 家园 呵呵

            直流就是单纯输送有功的,在直流的输送过程中不需要交变磁场的存在。在HVDC的设计中滤波器同时兼顾了无功补偿的功能,如果不足就再加无功补偿

            • 呵呵
              家园 现有的直流输电应该是消耗无功的

              直流线路两端的交直流转换设备在交流系统里是非常大的无功负荷。需要在附近安装无功补偿设备来平衡。

              好象是直到最近ABB推出的轻型HVDC(是不是这么翻译?)才开始具有无功调节能力。

              现有的直流输电技术基本都是各厂家相互保密,各有所长。很多具体的技术问题都不是特别公开。在系统仿真计算时,经常为直流模型的准确性头疼。

              • 家园 是这样的

                HVDC的整流和逆变两个过程消耗无功。传统的HVDC只能控制阀的开通而不能控制阀的关断,轻型HVDC则可以两个都控制,具体的还得翻翻书,

              • 家园 有功和无功,不是真的有用没用

                而是直接转化掉的功率和储存(可正可负)在电网运行体系里某个地方的功率。直接用掉好办,储存就麻烦了,电网本来只是为了送电的,不是储存电能的。因此无功太多,电网就受不了。

                就像橡胶水管,通过它流出来的是有功水,在管子里呆着的就是无功水。水压加大,管子膨胀,留下来的水多了,就是产生了正的无功水,水压下降,管子收缩,水多留出来一些,这是负的无功水。

                所以无功不可以无限地大上去,否则系统就要被水(或电能)胀破了。

      • 家园 献花听讲

        咱是学弱电的,电路分析这块都要忘光了