西西河

主题:【求助】碰到一个线性不太好的阀门该怎么调 -- zlca

共:💬34 🌺10
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 3
下页 末页
    • 家园 My tuppence-worth

      小弟不是自控专家,在这儿班门弄斧.我曾经遇到类似问题,用Fisher某型号控制阀来调节泵出入口压差,该控制阀是fail close.试车时候出现的状况和你的类似,当时要求在现场的程序员作如下调整:

      1)在满足所有启动permissive后,对泵启动延迟X秒

      2)将控制阀从fail close位置打开到fully open or 80% opening

      3)在泵开启后缓慢的把阀门从80% opening调整到压差设定点.

      不知道上述思路能否对你有帮助,尽管你的调节阀不一定用在泵的出口.

      • 家园 花.
        • 花.
          家园 俺被花傻了

          明明是去奥运集会,半路杀出个老弟问控制阀,俺于心不忍,本是同根生哪,怎么能不出手相助?更有意思的是之后遇上送花的高跟MM,一看胸牌,商科耶~~~再一开口,电力出身...我还纳闷你怎么和控制阀搭上关系了.说来说去,对自控我是门外汉,本是工艺出身,做过project engineer,恰好解决过和楼主类似的问题.

          愿你永远电力四射,续有关中国股市的话题,我们上次提到了重大事件和指数走势的匹配.最近又是一明证,大资金对政策走向往往先知先觉,股指先于准备金率消息公布前下跌.目前下看2800点左右,该是入场的时候了,我仿佛听到了<<运动员进行曲>>...

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 3
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河