主题:上海胶州路高层火灾 -- 大笨蛋
搞些无证上岗,无资质企业施工,出事是必然的,什么时候出事出大事小事是偶然的。这和酒驾是一个道理。
所以出事后对违法转包的问责,也是必然的。
如果索降通道上没有火情,应该还是可以的,当然,绳索连接点要足够坚固,最好能直接连接在房屋结构上,需要事先准备好,
一栋楼的电话程控交换器一般都是在一起的。加个设备,火灾时自动呼叫。这个在技术上应该没啥难度吧?
不过消防的事情都是不怕一万就怕万一,从发生概率上讲还不如日本的地震。您看看那么严谨的日本人自己对政府组织的抗震演习都有点应付事了,让平民百姓自己弄个铁疙瘩到家里,再常常维护,是不是有点奢望了?
另外哦,我试着拎了下我们小区车库的公用灭火器,感觉重量超过想象,一般的女士可能很难操作。
黄某人是男性
当时本人在一个供应商厂里那边协调进度。由于高温,他们的园区配电房突然断电了,导致全厂停电。我们一起过去看个究竟,以前曾经断过电。多半是跳闸了。走到配电房门口一看,好家伙,里面烟雾弥漫。隐约看到约10cm高的火苗在里面跳动。找来钥匙开门,打不开,我用砖头敲开了上面的玻璃,打开门,发现火苗马上蹿升到一米高度,约5平米左右的配电房内全部是烟雾。我急忙退出来在旁边的一家厂房里面拿来灭火器,对准火苗狂喷一直到喷完,谁知火苗还是没有熄灭,最后我退出来又换了3瓶才把火苗完全灭掉。
整个事件从发生到结束大约3分钟。
大约十分钟后,消防车才来,看到火已经灭了,他们马上就掉头跑掉了。
由于灭火迅速,配电房内只损失了火焰上方的一个空气开关,花了大约四百元换了一个。供应商大约耽误了2个小时的生产。
一个密闭空间里面的火灾发生的速度如此之快给了我极其深刻的印象。大家也许对我为何敢去灭火有些疑问,其实很简单,本人刚刚进单位就被有关部门通知参加了消防管理员培训,整整培训了2个月,最后还考应知应会。呵呵,学了以后,好多事情处理起来就没有那么慌了。
当时我身后大约站了约二十多个不明真相的群众,谁都不敢动。唯一的好处是给我多拿了很多个灭火器过来
恩,是的,感觉现在很多不应该发生的事情,都已经变得理所当然,司空见怪。
火一大神仙来了都没用
家里再小,也能放下个灭火器吧。人再穷,换个灭火器的钱总有吧。
再说,灭火器有大有小,你可以选个小的嘛。比如汽车用的那种。
配电房的操作规程我不太熟悉,但是这种情况我觉得应该先找好灭火器再开门。
消防知识里应该说过密闭空间着火突然进入空气会有危险。
你是不是第一次喷的时候没有找到火点啊。
事后才知道,为什么要用四罐灭火器才灭掉那一小把火。在配电房里面放的易燃物是农药
那家供应商的消防意识太差了。农药着火,主要是里面的溶剂易燃。放在配电房里是严重违章的。密闭空间,溶剂挥发后无处扩散,累计到一定程度,电火花会引燃或引爆。没有爆炸是万幸了。
你的处理方法有可议之处。这样的火,应该等待消防队来灭火。没必要为这样的事冒风险。--你是外单位的,出了工伤谁承担?你也不熟悉里面的物品和真实情形,处置不当你无法担责。况且可能是损失也不会太大。这时正确的做法是远离出事点,等待救援。如果办公室起火,帮一把忙还是可以的。
你灭火时的动作可能也有一些可以改进的地方,应该瞄准火焰的根部左右扫,象你描述的火势,半瓶灭火剂应该足够了。
不过,说一下自己的经历讨论一下对大家有好处,送花一朵。
会释放剧毒的氰化氢气体。加上浓烟烈火,是雪上加霜。
唯一正确的处置方法是赶紧从逃生通道逃命,临走前关上房门。楼道中的防火门如果能关上也最好关上。
像越山这样能有一次实际经验就算不错了,比很多单位的保卫干部经验都多,毕竟不是干这个的。
我觉得他当时根本不知道里面是什么东西着火,估计是当成棉絮或者木头纸屑了。
你批评的很有道理。
事后知道那是农药确实吓了我一大跳。事实上供应商老板一直试图阻止我进去救火(他事后告诉我他知道那里面有农药),当时事态太紧急,我就直接冲进去了,我看着火小,而且房间面积不大,我退一步就可以出了房间,烟雾很大,我摒一口气冲进去灭火,摒不住了就退出来喘两口气再进去继续喷灭火器。事后想想,还确实挺危险的。
后来去看了下那个农药,好像不是溶剂,是盒子装的是除草剂之类的东西。
另外由于没有消防部门过来鉴定,到底如何引起火灾也不知道,我只是猜测电线短路掉落下来落到下面堆放的农药上面引发这起火灾。